Re: Fusibles
Por lo general se asume un rango entre un 15 y 25% de sobrecarga para dimensionar los fusibles, osea la corriente que consume la carga se debe multiplicar por 1,15 a 1,25
ej.
Un par de focos de 55W c/u, tenemos 110W, para calcular la corriente se debe dividir por el voltaje osea 110/12 = 9,1 Amp., esta seria la corriente de la carga, ahora la multiplicamos por 1,25 tenemos 11,5 Amp. como no hay fusibles comerciales de esa magnitud te vas al superior que encuentres en este caso 15 A.
|